Электропроводку открытую в подъезде можно установить?

NIKOLA PATII [72K] 8 лет назад 

При строительстве дома в подъездах на лестничных площадках при закрытой проводке был установлен один выключатель на первом этаже на все пять этажей.

Можно ли установить выключатели от щитка на каждом этаже открытой проводкой?

В СП 31-110=2003 указано

14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не

допускается.

Как обойти этот пункт ,не нарушая закона? Может быть есть какие-то современные нормы и материалы ? Управляющая организация не возьмется за работу ,если будут нарушены правила,а штробить все подъезды во всем доме тоже невозможно.

бонус за лучший ответ (выдан): 5 кредитов
1

Обойти этот пункт элементарно, что собственно и делают различные интернет-провайдеры в старых домах: видимую часть электропроводки прячете в защитную гофру, подходящего диаметра, из не поддерживающего горения пластика, а саму гофру крепите к стене. Кабельканал и металлогофру не советую: первый даёт возможность доступа к проводке, а второй нужно будет заземлять.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
NIKOLA PATII [72K]
в СП 31-110=2003
указано
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не
допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5
этажей в стальных трубах и коробах.
А как не нарушить СП ?Управляющая компания не желает нарушать правила СП?
  —  8 лет назад 
Starpom [38.8K]
СП 31-110-2003, на который Вы ссылаетесь уже не актуален. Попробуйте обратиться к СП 256.1325800.2016, недавно вступившем в силу. Если не изменяет память, в новых правилах есть поправка на прокладку кабелей в стальной трубе при невозможности штробления стен, а оговорка по поводу этажей вообще убрана.  —  8 лет назад 
комментировать
2

Электрическую проводку в подъезде можно выполнить открытым способом именно так, как указано в СП 256.1325800.2016 - в металлическом (обязательно заземленном !) кабель-канале. Проект действительно потребуется, но стоимость его разработки в имеющей лицензию проектной организации составляет 10-15 тысяч рублей, а согласование в управляющей компании происходит бесплатно.

Очень часто в подъездах жилых домов открытую проводку выполняют в жестких пластиковых трубах, так как на выполнение указанного СП обращает внимание только работники Ростехнадзора, а они электроустановки до 15 киловатт обычно не принимают. Жилищная Инспекция и сбытовые компании за такие нарушения не наказывают.

По поводу подключения выключателей от этажного щита: данная группа в жилом доме является безучетной (квартирной) или, если счетчики на площадке, учитывается счетчиками жильцов, а освещение лестничных клеток должно быть подключено на счетчик коммунального освещения в ГРЩ здания. Поэтому вариант от этажного щита скорей всего не пройдет (возможен штраф от сбытовой компании за воровство электроэнергии).

1

Открытую - однозначно нет.

И даже скрытую не получится смонтировать, если под это не будет изготовлен проект. А за изготовление такого проекта не возьмется ни одна проектная организация без согласования с эксплуатирующей организацией. Эксплуатирующая организация в принципе может дать "добро", но вместе с этим переложит дальнейшую ответственность за весь дом - а это кому-нибудь надо, тем более проектной организации?!))

Даже если предположить невероятное, что все это будет согласовано, то на это уйдет столько финансовых средств, что у владельца дома отпадет всякое желание продолжать владеть им!))

NIKOLA PATII [72K]
СП 256.1325800.2016 15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств. При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).
А может быть этот пункт СП можно применить ?
  —  8 лет назад 
ovro1 [97K]
Конечно можно!
Но как и в известной комедии - сначала деньги (проект), потом стулья!))
Но проект - вперед!)
  —  8 лет назад 