AkimV [363] более месяца назад
3

Если к трехфазной сети подключена трехфазная нагрузка, в которой по всем фазам одинаковый ток, то нулевой провод не нужен. Но нулевой провод еще называют уравнивающим проводом, он необходим, когда фазы имеют различную нагрузку, в этом случае через нулевой провод идет ток, что позволяет исключить перекос фаз, а перекосом фаз называют ситуацию, когда фазные напряжения значительно различаются. Например, в жилых домах такая ситуация достаточно частая, когда в одной квартире напряжение 220 вольт, в другой 230 вольт, а третьей менее 200 вольт, такая картина происходит, когда нулевой провод имеет плохой контакт, а нагрузки в квартирах значительно различаются.

система выбрала этот ответ лучшим
2

Все ответы на данный вопрос - не полные или просто чушь..

Начнём по порядку: есть сети к глухозаземлённой нейтралью, изолированной нейтралью и эффективно заземлённой нейтралью..

Сети до 1000 В для обычного назначения - всегда глухозаземлённые..

Т.е. кроме трёх фаз есть и нулевой провод, он на подстанции заземляется..

К потребителям отходят четырёхпроводные линии..

Нулевой провод служит для выравнивания нагрузки на линиях, если нагрузка не симметрична по фазам (самая несимметричная - бытовая нагрузка)..

Сети 6-10-35 кВ (раньше была сеть и 3 кВ) имеют изолированную нейтраль..

Т.е. эти сети 6-10-35 кВ имеют только три провода - три фазы, нулевого провода нет!.. По-простому: нейтраль не выводится от обмоток трансформаторов и генераторов..

И сети 110-220-500 кВ имеют эффективно заземлённую нейтраль..

1

Нет конечно. Вся передача идет по 3 проводам. Двигатели тоже от 3 крутятся, этого вполне достаточно. Нулевой появляется только в быту, когда что то греть (ту же лампочку) надо. Переход из треугольника в звезду элементарно решается.

simpl [86.2K]
"Нулевой провод появляется только в быту"-что за чушь?
Все сети до 1000 В (общего назначения) выполняются с глухозаземлённой нейтралью..
Сети 6-10-35 кВ - изолированная нейтраль, используют 3 провода..
 более месяца назад
комментировать
0

Для трехфазной цепи нулевой провод нужен. Когда нужен. А когда есть возможность обойтись без него, нулевой провод можно исключить.

Более того! Передавать электроэнергию трехфазной системы возможно по 2 (двум) проводам.

Такой способ применялся во время дефицита проводов в середине 20 века, после войны с фашистами. Называлась такая система "две фазы по проводам, третья по земле". По причине наличия некоторых проблем, такая система заменена на трехпроводную.

0

Нужен конечно. В первую очередь чтоб никого не дернуло. Сам то я инженер по охране труда, экологии и пожарной безопасности. Но вижу как работают электрики. Они говорят, что нулевой провод нужен как в задачке про бассейн. В который через три крана вливается, а через один выливается. Поэтому и образовывается ток.

0

Обязательно , ведь без нулевого провода не будет возникать электрический ток , поскольку три провода это три фазы имеющие энергию плюс , а для возникновения электрического тока требуется присутствие ещё и энергии минус , вот её пристанищем и является нулевой провод...

BAU [92K]
Практически все классические электростанции имеют синхронные трехфазные генераторы. 3 шины уходят с генератора, без всякого нуля, земли или еще чего.  более месяца назад
ALEKSEY TSELIN [4.3K]
А как же в таком случае быть с классическим определением что такое электрический ток ?  более месяца назад
комментировать
Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID