Если говорить о правильном изготовлении заземления, то на заземлители (штыри забитые в землю) могут использоваться уголки, трубы, штыри арматуры, круглая прокатная сталь. Это не столь важно. Важно, что бы глубина была ни меньше 1,5 метра. Одного штыря маловато. Для хорошего растекания тока забивают как правило 3 штыря на расстоянии 2-3 метра , образуя треугольник. Если грунты "слабые" забивают промежуточные штыри на "сколько войдет", потом все забитые штыри свариваются эл.сваркой, полосой или кругляком и эта полоса или кругляк заводится в здание. Заземление может быть не в форме треугольника, может иметь форму прямой линии. Главное, что бы заземление имело сопротивление не больше 4,0 Ом. Если больше, то это уже грозозащитное заземление.
можно, если вы живете где-нибудь, где нет морозов, грунт влажный и при этом не промерзает, а штырь этот диаметром миллиметров 150...
для щитка по нормам важно обеспечить сопротивление заземления не более 30 ом, иначе потенциал, который попадает на корпус щитка, не сможет рассеяться до безопасных для человека величин.
сопротивление это зависит от трех факторов - площади поверхности заземлителя (чем площадь больше, тем быстрее потенциал рассеется), влажности грунта (чем влажнее, тем тоже быстрее) и качеством соединения щитка и заземлителя.
по площади наверное все и так понятно. площадь поверхности металлического уголка при примерно сопоставимых геометрических размерах будет больше площади прутка, а площадь трех уголков будет больше площади одного. именно поэтому предпочитают заколачивать в землю не штырь (пруток), а уголок. или трубу, в которой на контакт с землей работают две поверхности, наружняя и внутренняя.
по влажности грунтов. у льда и воды разные коэфф.электропроводности и при замерзании воды в грунте зимой, сопротивление увеличивается, т.е. потенциал рассеивается хуже. поэтому защемлитель должен быть помещен в грунт на глубину не менее 80 см больше глубины промерзания грунта в вашем регионе. в Сибири, например, грунт промерзает на 2 метра, поэтому заземлитель заколачивают на 3 метра. в Сочи, где крепкие морозы бывают раз в пятилетку и это стихийное бедствие, можно наверное и на 1,5 заколотить. Повторяю, главное обеспечить сопротивление не менее 30 Ом. 4 Ома, кстати, это норматив для нейтрали подстанции, а не клиентского щитка.
Соединение щитка и заземлителя - тоже очень важная вещь. скрутки не допустимы, болтовые соединения-только при подключении к щитку. все эти виды соединений увеличивают сопротивление, а нам это не ндо совсем. поэтому берем цельную полосу или проволоку катанку с сечением не менее 10 кв.мм и варим сварочником. Чем меньше стыков, тем лучше
как проверить "по колхозному" сопротивление заземления, если нет по близости электроизмерительной лаборатории или ее услуги дороги. проверяем по падению напряжения. сначала измеряем вольтметром напряжение в розетке. пусть будет 223 вольта. запоминаем. берем индикаторную отвертку, находим в розетке фазу. запоминаем где она. берем лампочку 95 Вт в патроне, один провод на найденный фазный контакт, второй провод на щуп вольтметра, второй щуп вольтметра на тот проводник, который пришел к шитку от заземлителя. если при этом вольтметр покажет не менее 210-213 В, ваше заземление выполнено удачно. Если меньше, то ищем, что сделано не так. Способ не приветствуется всеми тру-электриками, я его вам не говорил и делать вы жто будете на свой страх и риск. Но оценить ПРИМЕРНО соответствие вашего заземления им можно—4 года назад
Dmigenn
[37.2K]
Штырь диаметром 150 мм. (15см.) не многовато?—4 года назад
shmel79
[199]
ну конечно многовато, это был сарказм. проще и дешевле три уголка забить—4 года назад
shmel79
[199]
опять же для понимания, почему написал про диаметр 150. давайте считать. про эти пресловутые три уголка не просто так ведь во всем интернете пишут, это по опыту использования установлено. площадь поверхности 1 метра равнополочного уголка 40*40 будет (40+40+40+40)*1000=160000кв.мм, соответственно трех уголков 480000кв.мм. Площадь поверхности цилиндрического штыря длиной 1 метр диаметром 150 мм будет 3,14*150*1000=471000, т.е. сопоставимо. но охренеть как тяжело, дорого и трудоемко)—4 года назад
комментировать
1
ALEXBOND11
[1.8K]
4 года назад
Добрый день! Нет нельзя , есть определенные госты , придуманные специалистами.Вот один из них: закапываем треугольник из полосы железной с вертикальными штырями на сварке из черного металла или арматуре . Стержни изготавливаются из различных материалов, например, нержавейки или из покрытого медью металла, арматура имеют диаметр 14-16мм.Система гарантировано работает
Сопротивление заземления несколько отличается от его назначения. В нашем же случае четко прописано, что для заземления щитка учета, напряжение 220 вольт, сеть 3-х фазная, 380 вольт, смотрим
сколько ОМ должно показать сопротивление заземления.
Для заземления отдельно щита учета электроэнергии можно использовать любую железяку длиной 1.5 метра, лишь бы она вбилась. в землю.
Но только для заземления этого объекта, это самое простейшее заземление и оно конечно работает, но не в полном объеме и такое заземление в экстренном случае полностью ток на себя не возьмет.
То есть такое заземление для дома не подходит, там надо три арматуры забивать треугольником и соль сыпать.
В 1-но фазном токе такого понятия "заземление" нет. Штырь на 1.5 метра в землю может пригодиться, разве что, для громоотвода. Ну а, если нужна защита "жёлтым проводком", то можно штырь в землю. А вообще на счётчике обычно стоит заводская пломба,и током не ударит.