Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
0

Что будет, если заземлить стиральную машину или посудомойку на водопровод?

Infiltrator [85.6K] 2 месяца назад

Что будет, если заземлить корпус бытовой техники на водопровод или батарею отопления?

Интересует, чем это опасно и как обезопасить себя от ответственности за нарушение электробезопасност­и. Учтите, что заземления по старой советской традиции в квартире нет, так что про евророзетки с заземлением рассказывать не надо.

1

Вообще то это запрещено, если, по каким то причинам заземление водопровода плохое, то в случае пробоя на Фазу, на трубе появится опасный потенциал.

Но, сам делал. Кстати проверьте не заземлена ванная (это делали и при старой проводке), и если к неё прикручен толстый провод, это и есть заземление.

Лучше провести провод заземления от электрического щитка, его корпус обязательно заземляется. Но заземлена должна быть вся бытовая техника, в том числе и сантехника. Но лучше обратиться к нормальным электрикам у них опыт.

Меня как то так трахнуло с жёлто-зелёного провода... Ну электрик такой, а это производство. Кто не знает, то жёлто-зелёная изоляция у проводов заземления.

1

Не делайте этого ни в коем случае. Может случится трагедия. Еще в молодости в одной газете был очерк о смерти домохозяйки. Она работала на электрической швейной машинке возле окна и поставила босую ногу на трубу отопления - и ее поразил ток - она умерла. Расследование показало что сосед радиолюбитель сделал заземление на батарею отопления. В этой же статье рассказано еще более страшное происшествие.

Один сосед сделал заземление на водопроводную трубу а соседка пошла в ванну купаться и подогрела кипятильником воду - когда ее нашли - от тетки все мясо отварилось от костей. Так что думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь!

1

Может пробить электричеством весь стояк и кого-нибудь тряханет током. В старых домах, где нет заземления, стали пускать заземляющий провод в щитках, достаточно протянуть провод оттуда и всё будет нормально. Тем более для снятия нагрузки с квартирной сети, лучше и 220 тянуть на машинку от счетчика, через автомат.

1

Кроме всего вышеизложенного такое заземление и самим трубам не несёт ничего хорошего. Ток, стекающий по открытой водопроводной трубе, приводит к преждевременному её износу. Электролиз, свободный кислород, ускоренная коррозия и всякое такое...

Infiltrato­r [85.6K]
там микроамперы, так что дом раньше развалится, чем труба сгниет от электролиза. А вот по цепи рука-рука эти микроамперы могут и сердце остановить.  2 месяца назад
DKW [943]
Трубы гниют гораздо быстрее, чем Вы думаете. А сердце останавливают не микро-, а миллиамперы. Десятка хватит...  2 месяца назад
Infiltrato­r [85.6K]
я пробовал разряд на себе. ощущения не сильно отличаются от 220В. намного менее приятно, чем 24В постоянного тока от более мощного источника.  2 месяца назад
DKW [943]
24 вольта - безопасное напряжение, которое частенько используется в промышленных установках. Обычно люди его не чувствуют. Как и 36 вольт. Исключения вызваны либо большим содержанием алкоголя в крови (алкоголь заметно снижает электрическое сопротивление тела), либо случившимся когда-то "пробоем". У меня, к примеру, работал слесарь, бывший до этого сварщиком и попавший под фазное напряжение (220В). Так он чувствовал даже 12 вольт. Но это исключения. То, что Вас сразу не убило от 220В, а только пощекотало, говорит о слабом источнике напряжения с большим внутренним сопротивлением, на котором бОльшая часть тех 220 вольт и погасло. Либо Вы лишь коснулись токоведущего проводника. Если взяться крепко, убъёт нахрен...  2 месяца назад
комментировать
0

С высокой вероятностью, ничего страшного не случится, потому что водопроводные коммуникации, как правило, заземлены. А вот если они не заземлены (тоже весьма приличная вероятность), то вместо того, чтобы нулевой потенциал земли перешёл на корпус стиралки, высокий потенциал корпуса стиралки перейдёт на водопроводные коммуникации. Причём не только в Вашей ванной, но и по всему дому.

0

Поскольку сейчас полностью или частично трубопроводную трассу делают из полипропилена, то токи заземления будут уходить через воду и радиаторы на

стену в месте подвеса батареи на крюках. Именно в этих секциях будут образовываться электрохимические свищи: на алюминии или биметалле примерно через год, чугун продержится 2-3 года, а так мог бы стоять 100 лет...