Вход
Быстрая регистрация
Если вы у нас впервые: О проекте FAQ
2

Какой провод лучше: одножильный или многожильный?

A k s i n y a [132K] 3 года назад

Для проводки в доме?

бонус за лучший ответ (выдан): 6 кредитов
Андреева Ольга [251K]
Одножильный, если проводка стационарная.  3 года назад
Делонит [22.8K]
Опа! Первый раз слышу термин стационарная... Может кто пояснить - это как?  3 года назад
Андреева Ольга [251K]
Да, термин отсебятина. Имелось в виду проводка в стенах. А не гибкая, которая может перемещаться как удлинитель. Где провод не закреплен намертво, применяют многожильный. Где провод закреплен, одножильный. Ибо при одножильном соединения в клеммных колодках так не ослабевают, как в многожильном.  3 года назад
ovro1 [61.8K]
Электропроводка, монтируемая в помещениях, имеет название "установочная­". Такое же название имеет устанавливаемое в домовых сетях оборудование - "установочная арматура".  3 года назад
комментировать
3

Для стационарной проводки в доме следует выбирать одножильные провода. Многожильные придумали для тех случаев, когда требуется многократная перегибка проводов, эластичность, устойчивость к вибрации, для автомобилей и бытовых приборов.

К тому же погонное сопротивление у одножильных проводов меньше. При примерно равной площади сечения, у одножильного оно равно 16.57 Ом/км при 1.039 мм², у многожильного - 31 Ом/км при 1.01 мм². К тому же, многожильные окисляются сильнее и уменьшают своё сечение.

При соединении проводов особое внимание следует уделять контактам. Чем больше площадь контакта тем меньше он нагревается, тем соединение надежнее. Для одножильного провода достаточна скрутка на длине 1-1.5 см и черная изолента на тканевой основе. Такая лента со временем усыхает и стягивает скрутку проводов.

И совершенно не годится соединение силовых проводов на винтовые клеммы, которыми снабжают светильники и прочие бытовые приборы. Маленькая площадь контакта приводит к разогреву места соединения, а циклическая тепловая нагрузка к ослаблению, окислению контакта. Через энное количество включений "Ёлочка зажгись" не получится.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
ovro1 [61.8K]
**И совершенно не годится соединение силовых проводов на винтовые клеммы** - а как их соединить?  3 года назад
Вова маленький [80K]
В винтовых клеммах торец винта нажимает на провод, получается мизерный контакт. Выкидываете клемму и делаете скрутку, как описано выше.
При присоединении розеток, выключателей, предпочтение следует отдавать тем, в которых жила накручивается на винт и зажимается головкой винта через шайбу.
В идеале, к концу провода лучше припаять клемму и её прикрутить винтом.
 3 года назад
комментировать
2

Для Качественной и безопасной проводки используется двух- и трехжильный медный провод в двойной изоляции. Медный провод может в свою очередь быть цельным и многожильным. Самая распространенная марка провода для проводки в доме ПУГНП. Он мягкий и легко укладывается в кабель каналы, легок в подключении к коммутационным узлам домашней электросети. Сечение провода от 0,25 мм до 2,5 мм. Чем больше нагрузка, тем больше сечение. От счетчика по квартире и на кухне основную разводку делают сечением 2,5 мм. Как правило самая большая нагрузка сосредоточена на кухне. Трехжильный провод используют для оборудования с заземляющим контактом. Не надо пренебрегать этими контактами. Безопасность превыше всего.

ovro1 [61.8K]
0,25 мм - это под какую мощность потребления?  3 года назад
Андреева Ольга [251K]
Обычная домашняя проводка это 2.2 квт или 10 ампер. иногда чуть больше.  3 года назад
ovro1 [61.8K]
Ольга, это не Ваша тема...  3 года назад
комментировать
1

Вопрос спорный. В нашей стране традиционно предпочитают делать внутреннюю разводку одножильным проводом, за границей приходилось видеть разводку многожильным проводом. У каждого варианта есть как свои плюсы, так и минусы.

В пользу одножильного:

  • он дешевле многожильного;
  • имеет меньшую площадь поверхности, поэтому не так сильно деградирует со временем из-за образования оксидной пленки на поверхности металла;
  • не нуждается в облуживании контактов или установке коннекторов.

Но при этом:

  • из-за большей жёсткости его тяжелее укладывать в штробу или кабель-канал, необходимо использовать больше крепежа (скобы и т.д.);
  • проблематично сделать "запас" в местах установки арматуры (розетки, выключатели);
  • при многократном сгибании может обламываться.

Резюме: на розетки я бы поставил одножильный медный провод с "запасом" по сечению, а на освещение (учитывая переход на низкоточные светодиодные и люминесцентные лампы) вполне пойдет тонкий многожильный провод, желательно луженый.

Делонит [22.8K]
Это я так понимаю под "одножильным­" подразумевается "лапша"? Так ее сейчас и не используют. Сохнет изоляция, трескается, замыкание и пожар...  3 года назад
Ракитин Сергей [346K]
Почему сразу "лапша"? "Одножильный­" предполагает, что один проводник - одна жила, "многожильный­" - один проводник и много жил малого сечения.  3 года назад
Делонит [22.8K]
У нас в домах однолинейная схема энергоснабжения, а сеть в домах изначально двухжильная (фаза и ноль)!  3 года назад
комментировать
1

Как правило, используется комбинация. На розетки пускают одножильный провод большего сечения, на выключатели - одножильный провод меньшего сечения, на светильники - многожильный провод требуемого сечения (по мощности предполагаемых осветительных приборов). Учитывая, что сейчас очень много мощных приборов (утюги уже идут существенно более 2 кВт), на розетки лучше пускать провод в 2,5 квадрата. Особо мощные потребители в виде стиральной машины, посудомойки, электрической плиты, водонагревателя, лучше запитать отдельными линями с отдельными автоматами. И всегда помните, что медь с алюминием напрямую соединять нельзя, а только через железные клеммы.

1

Лучше конечно многожильный. Гибкий. Но он стоит немного дороже одножильного. Еще лучше когда он в двойной изоляции. Моножилу ( так называется одножильный провод) клали в качестве проводки в СССР из - за его дешивизены (знаменитая "лапша"). Маркировался он АППВ ( если жила алюминиевая) либо ППВ (если медная). АППВ сейчас уже и не выпускают, ППВ - еще есть, но его используют для подключения промышленного оборудования. Если нужна помощь - обращайтесь в личку.

1

Лучше одножильный,так как он вам дольше прослужит,чем многожильный.в котором постепенно будут перегорать провода.

0

Чтобы подобрать сечение провода надо знать мощность подключенного оборудования.

Примерная таблица мощностей различной бытовой техники:

Электроприбор Мощность, Вт

LCD телевизор 140-300

Холодильник 300-800

Бойлер 1500-2500

Пылесос 500-2000

Утюг 1000-2000

Электрический чайник 1000-2500

Микроволновая печь 700-1500

Стиральная машина 2000-2500

Компьютер 300-600

Фен 1000-2500

Высчитав суммарную мощность выбирают сечение провода. В сети есть таблицы соответствия.

0

Я себе всю проводку проводил одножильным кабелем - он и дешевле получится и его проще закреплять , да и по проводимости он лучше .

Многожильный кабель по определению предназначен для подвижных вещей - это кабель утюга или настольной лампы - за счет множества жил он не ломается .

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID