Юрий Ник [4.6K] 2 года назад

Через какое время ее нужно менять?

1

Если проводка сделана правильно, вас не топили соседи, не протекала крыша то проводку можно не менять и даже алюминиевую если к ней не подключать большую нагрузку превышающую допустимую. Алюминий тем хорош, что быстро отгорает или плавится если ток превысил допустимые значения и автоматический выключатель не сработал до пожара может не дойти. Медь же будет греться до красна и возникнет пожар. Для того, чтобы не доводить так скажем проводку до красна все должно быть рассчитано. И сечение провода и материал и автоматические выключатели, чтобы они вовремя выключались. В целом быстрее сам дом придет в утиль нежели электропроводка. Я недавно видел в Сталинке проводка с тряпочной изоляцией вернее плетеная нитками. Проводка сохранилась с момента постройки дома.

система выбрала этот ответ лучшим
Юрий Ник [4.6K]
"В целом быстрее сам дом придет в утиль нежели электропроводка­"

Вопрос не о том, сколько может прослужить проводка в каждом конкретном случае, а о допустимых сроках эксплуатации, существуют ли нормативы.
 2 года назад
joky [62.8K]
Существует обслуживание электроустановок. В ходе этого обслуживания электромонтер, электрик устанавливает безопасность эксплуатации проводки и ее работоспособность. В советское время каждый год ходили по квартирам и проверяли электроплиты. Сейчас каждый сам вызывает по мере необходимости. Изоляция портится от чрезмерных токов. Провод мжет храниться очень долго и изоляции ничего не будет. Изоляция портится от нагрева. От нагрева она каменеет или рассыпается.  2 года назад
комментировать
2

Ничто не может служить вечно.

ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры разработал Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88(р), которые действуют до сих пор. В приложении 3 указанных норм продолжительность эксплуатации

до капитального ремонта (замены) для внутриквартирных электрических сетей при скрытой проводке определен в 40 лет, для внутридомовых магистралей - 20 лет. Это для медных кабелей. Алюминиевые провода уже тогда разрешалось использовать только для временного электроснабжения сроком не более 2 лет.

Касательно автоматов на 30А. Такого номинала не существует, есть 25А и 32А.

Проводка 2,5 мм кв используется для розеток бытовых электроприборов и защищается автоматическими выключателями на 16А. Под личную ответственность можно применять и 25А, но никак не 32А, ток срабатывания которых лежит в пределах 28-35 ампер, а медный кабель сечением 2,5 мм кв рассчитан на долговременный ток не более 27 ампер. С учетом потерь на соединениях допустимый ток еще меньше, поэтому правила рекомендуют использовать автоматы на 16А.

0

Проводку менять нужно от ее состояния. Для проверки состояния электропроводки существует электролаболатория, но слишком дорого. Чаще проверяют чисто внешним осмотром. Правильнее будет если вы делаете капитальный ремонт, то и проводку менять нужно. Со временем на провода увеличивается нагрузка. Слабое место у проводов изоляция, она начинает ломаться от старости или плавилась при перегрузках. Я не говорю об аварийных ситуациях, когда то давно прошедших. Следы аварий сразу видно. Это копать на проводах и вокруг, оплавившиеся изоляция и сами жилы проводов.

0

если проводка медная с одной толстой жилой, то менять ее нет смысла. она не портится. но если у вас алюминий советского времени, то его надо заменить на медь. он служит всего 15-20 лет теряя свои свойства, так как алюминий сохнет и теряет проводимость. главное - замените автоматы. номинальный ток - 30 ампер. самые надежные автоматы производства Германии АВВ.

joky [62.8K]
не в коем случае не ставьте 30 амперные автоматы на освещение и розетки если сечение провода меньше4. Если у вас медь 1,5 или 2,5 сечения и вы поставите 30А автомат подключите мощную нагрузку которая более 4кВт/6кВт у вас обгорит изоляция на проводах. Провод нагреется и придется вам всю проводку менять(может случиться пожар) 30А ставим только на электроплиту. И то это много для электроплиты хватит и 25А. Если только у вас сечение на электроплиту 4 и мощность 6кВт  2 года назад
Бывалый мастер [13.6K]
если провод сечением 1,5 , то согласен - 30 ампер не пропустит. сечение 2,5 вполне подходит. не забывайте, что автомат вырубится уже при 28 амперах. а в ситуации КЗ - и еще раньше. про электроплиты разговор вообще отдельный. на них ведут кабель с двойным пропускным током. если все конфорки например одновременно включены, кабель должен быть рассчитан на в двое больший номинальный ток. а автоматы чуть меньше. если в доме электроплита, то ни одна старая проводка это не потянет. однозначно - менять от самого ввода в квартиру.  2 года назад
joky [62.8K]
обычно на электроплиты 2.5 сечение это в старых домах медь при автомате 30А еще к розетки плиты подключают кучу розеток и к этой кучи розеток получается приличная нагрузка. Провода начинают обгорать и греться.  2 года назад
комментировать
0

Здравствуйте ! Подскажите пож-ста, в старом фонде к счётчику идёт кабель в металлическом кожухе. Внутри 2 медные монолитные жилы в тряпичной изоляции. Сколько КВт может выдерживать этот кабель при постоянной нагрузке 24/7 ?

Знаете ответ?
Есть интересный вопрос? Задайте его нашему сообществу, у нас наверняка найдется ответ!
Делитесь опытом и знаниями, зарабатывайте награды и репутацию, заводите новых интересных друзей!
Задавайте интересные вопросы, давайте качественные ответы и зарабатывайте деньги. Подробнее..
регистрация
OpenID