Mykhalich [83.8K] 3 года назад

Допустим в течении часа?

1

Видимо вопрос должен был быть: "Какой ток в автоматическом выключателе может протекать длительное время без срабатывания расцепителя?" (отключения автомата)..

Это зависит от многих факторов: от конструкции автомата,от экземпляра в партии, от количества автоматических выключателей в ряду, от температуры окружающей среды, от высоты над уровнем моря..

Время срабатывания определяется по время-токовым характеристикам, отклонение в ней обозначено зоной допустимых разбросов параметров, при этом характеристики имеются на несколько температур окружающего воздуха..

А так по ГОСТу при токе 1,13 номинального автоматический выключатель (их холодного состояния) не должен срабатывать в течение часа (для номинальных токов менее или равных 63 А) и в течение 2-х часов (для номиналов более 63 А)..

Так что автомат с номиналом в 10 А не должен сработать в течение часа при токе в его цепи 11,3 А при нормальных условиях: при температуре окружающей среды не более 30 град, при высоте над уровнем моря не выше 1000 м, если одиночный (не в ряду)..

модератор выбрал этот ответ лучшим
1

На номинальном токе 10 А автомат должен работать бесконечно долго и отключаться только при превышении номинального тока. При большом превышении, токе КЗ, автомат должен срабатывать мгновенно. В этом случае контакты расцепляет соленоидный расцепитель. При небольшой перегрузке контакты расцепит биметаллическое тепловое реле и тем быстрее, чем больше ток превышает номинальный. Время срабатывания зависит от типа. Быстрее всего срабатывают автоматы типа В, потом С и дольше всего не отключаются автоматы типа D. При подборе автомата нужно обязательно учитывать не только номинальный ток, но и его марку. Например, при пуске двигателя с длительным временем разгона потребуется автомат, имеющий большее время отключения, чем автомат для осветительной сети, хотя номинальные токи могут быть одинаковыми.

Феофан Доберман [5.8K]
буквы b, c, d относятся к величине тока отсечки, т.е. величине тока, отключаемого мгновенно, но это не относится какой автомат отключится быстрее"..
Тепловой расцепитель и отсечка - это разные вещи..
И при превышении тока выше номинала автомат мгновенно не отключится, но согласно его время-токовой обратнозависимой характеристики..
 3 года назад
msb [93.7K]
Верно, и я про кривую отключения, автомат D не отключит электромотор при пуске и даст ему время разогнаться, а автомат B сразу отключит. Тепловое реле здесь ни при чем, я не точно сформулировал свой ответ, но сейчас уже нет возможности отредактировать.  3 года назад
Феофан Доберман [5.8K]
Вовсе не обязательно..
Всё зависит от кратности пускового тока данного двигателя, который зависит от конструкции и мощности..
Но если пуск затяжной, то может и тепловой расцепитель сработать..
Так что опять не так..
 2 года назад
msb [93.7K]
Что не так? При вентиляторном пуске ток подскакивает в 6 раз и постепенно снижается до установившегося режима. Если автомат неправильно подобран, то он может отключить питание сразу после пуска или при длительном пуске. Поскольку у разных автоматов разная кривая, то можно подобрать такой, который не будет отключаться ни сразу, ни позже.  2 года назад
Феофан Доберман [5.8K]
А не так, что кратность пуска у асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором разная..
Кроме того есть и другие типы двигателей: с фазным ротором, с повышенным скольжением, с двойной бельчей клеткой, глубокопазные, реактивные, синхронные, двигатели постоянного тока..
 2 года назад